请教大家一个关于减压阀的工程实际应用问题
caoyingnancome
2010年01月10日 22:11:01
来自于采暖供热
只看楼主

某小区采暖干管为DN300,直接接入DN1000的城市供热干管(1.0MPA) ,热媒为水,目前用闸阀调节压力和流量,小区供水干管压力控制在0.4-0.5左右,这时闸阀开度很小,很多暖气一半热一半不热,估计是存在流量不足的问题。计划采暖期过后进行改造,安装减压阀,请大家推荐一些既可以有效减压又能保证一定的流量的减压阀。如有必要,是否可以考虑将两个DN200的减压阀并联使用,工程上这样使用减压阀是否可以实现减压和保证流量的作用,请高人指点,谢谢

[ 本帖最后由 caoyingnancome 于 2010-1-27 12:21 编辑 ]
免费打赏
zxb1000
2010年01月27日 16:57:25
42楼
加上俩个200的减压阀,在回水上加俩台循环泵流量你小区设计流量,扬程为40-50米,不然你加了减压阀后,回水就进不了市政热力管网了,在就可以做换热站,把你的系统独立出来,用板式换热器的,上一套补水定压系统就可以了,后者最好,投资稍大点。
回复
wrt2009
2010年01月30日 12:49:12
43楼