敞开式车库的室内消防问题
果汁
果汁 Lv.12
2005年07月21日 17:00:52
只看楼主

一个厂区的敞开式汽车库(最确切的叫法应该是 停车棚),四周都没有墙,只有两排柱子和上面的钢结构屋架加彩钢板,共50个停车位。防火等级Ⅱ级,属于Ⅳ类车库。按照规范:室外消防用水量 10L/s,室内消防用水量5L/s 。不需要自喷。不知道上面所说是否有问题?我计划这样做:采用干式消火栓系统,将消火栓绑在柱子上,用附近(相距不到50米)油库的消防水箱来维持系统压力和保证前10min的消防用水量,之后的消防用水量由厂区消防管网来供给。

一个厂区的敞开式汽车库(最确切的叫法应该是 停车棚),四周都没有墙,只有两排柱子和上面的钢结构屋架加彩钢板,共50个停车位。防火等级Ⅱ级,属于Ⅳ类车库。
按照规范:室外消防用水量 10L/s,室内消防用水量5L/s 。不需要自喷。
不知道上面所说是否有问题?
我计划这样做:采用干式消火栓系统,将消火栓绑在柱子上,用附近(相距不到50米)油库的消防水箱来维持系统压力和保证前10min的消防用水量,之后的消防用水量由厂区消防管网来供给。

总感觉有点怪,请高手们给会诊一下!小弟将不胜感激!
免费打赏
果汁
2005年07月21日 17:05:02
2楼
自己顶起来! 还希望大家能发表自己的看法啊!
回复
ydh1981
2005年07月21日 17:24:13
3楼
停汽车吗
不怕丢吗
回复
sg19800225
2005年07月21日 17:31:58
4楼
不需设自喷吗?
回复
果汁
2005年07月21日 17:40:07
5楼

规范上7.2.1条:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上式汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库……彩需要设置自喷!而依据3.0.1条:此车库属于Ⅳ类车库(本来有52个车位,和甲方商量了一下,去掉了两个)!

该车库在厂区,你怎么偷??
回复

相关推荐

APP内打开