初学者,希望大家帮忙看看CHECK。OUT文件
xixiyu20008
2010年01月08日 16:01:57
只看楼主

自己建了一个框剪力模型,运行SATWE中第一步时出现下面警告,刚刚接触, 不太明白,希望各位前辈能指点一点下 :) WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 57, 层号: 3 坐标 40.70 9.85 10.00)-( 40.70 9.95 10.00) WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 57, 层号: 3 坐标 40.70 9.85 10.00)-( 40.70 9.95 10.00)

自己建了一个框剪力模型,运行SATWE中第一步时出现下面警告,刚刚接触, 不太明白,希望各位前辈能指点一点下 :)
WARN: 梁的长度小于200mm, 编号: 57, 层号: 3 坐标 40.70 9.85 10.00)-( 40.70 9.95 10.00)
WARN: 梁长小于与其相交的梁截面,编号: 57, 层号: 3 坐标 40.70 9.85 10.00)-( 40.70 9.95 10.00)
WARN: 梁为悬臂梁,   编号: 104, 层号: 3 坐标 12.15 17.25 10.00)-( 13.50 17.25 10.00)

WARN: 墙的长度小于300mm,  编号: 444, 层号: 4, 上边坐标 69.90 2.25 13.90)-( 69.90
WARN: 墙的长度小于300mm,  编号: 507, 层号: 5, 上边坐标 69.90 2.25 17.80)-( 69.90 2.53 17.80)
ERR: 结点关联构件塔号不同, 层号: 4 编号: 1039 坐标 61.95 1.75 13.90)关联塔号: 2 1
ERR: 结点关联构件塔号不同, 层号: 4 编号: 1047 坐标 66.00 0.30 13.90)关联塔号: 1 2

不明白出现这些错误的原因

[ 本帖最后由 xixiyu20008 于 2010-1-8 16:03 编辑 ]
免费打赏
ccbbffooo
2010年01月08日 21:11:09
2楼
看一下 pkpm用户手册,其实很简单,可能有很多节点离的太近,
梁的长多小于0.2,可以在 数据检查 找出这根梁的,改一下就好。
其他类似。塔号的没遇到过。
回复
zhaodechun2009
2010年01月09日 17:49:17
3楼
一个节点被重复定义到两个塔楼去了
检查一下塔楼的边界
回复
xiebin117com
2010年01月09日 22:13:34
4楼
大家都来讲两句啊,我也好跟着学习。
回复
xixiyu20008
2010年01月12日 10:44:31
5楼
谢谢大家的回复 :)
回复
zhaoshuhui2011
2010年12月03日 13:55:16
6楼
我也遇到过这样的情况,可是我的两个节点的位置不能改变,应该怎么办呢
回复
mzhyyx
2011年01月10日 10:01:03
7楼
我也遇到梁长小于与其相交的梁截面
可是明明我的梁长750mm不小于梁截面180mm
对称的一面也没提示警告。不知道怎么回事
回复
笨孬振
2012年08月03日 16:05:45
8楼
碰到一样的问题,暂时解决不了
回复
carrotgod
2012年10月23日 10:46:47
9楼
梁高改了还是有问题啊
回复
jt707611
2014年07月11日 20:34:13
10楼
同求啊。。。。。。。。。。。
回复
banianyiwu
2018年01月31日 11:12:01
11楼
我的解决了,一般是坡屋面出现,建模的时候两个坡屋面其实在层高处的梁重合,红线中的梁在屋顶 被重复定义到两个塔楼去了,所以屋顶手动定义为一个塔楼就好了


回复

相关推荐