2楼
1000级不小于50次每小时
10000级不小于25次每小时
100000级不小于15次每小时
都是非单向流下的数据
100级应采用单向流设计,其换气次数非常大,自净时间很短,就不能用换气次数来衡量了,一般截面最低风速不小于0.5m每秒就行了
回复
3楼
不错
回复
4楼
比照表
回复
5楼
谢谢大家的解答,小弟不甚感激!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
6楼
我觉得换气次数跟所做的净化室的特点有关,生物洁净与工业洁净是不同的吧,例如手术部有手术部的标准,电子厂房有电子厂房的相关标准,您可以查阅对应的规范标准。
回复
7楼
洁净空调系统的换气次数不能仅根据规范推荐确定。
应根据保证室内洁净度所需的风量,
保证室内温度所需的风量,
保证室内湿度所需的风量,
三者取最大值,确定房间的送风量。
而且相同洁净级别的房间因为存在不同的特点,重要性、气流组织等因素一般也可能取不同的换气次数。要经过产尘计算再通过稀释理论确定或通过工作经验确定。
回复
8楼
补充的好啊,不能从一点判断全局,其他方面也要考虑的
回复
9楼
同意6楼观点
回复
10楼
单向流洁净室分为:水平单向流和垂直单向流。
水平单向流的风口满布率为60%、垂直单向流的风口满布率为80%、断面风速在.35M/S左右。
回复
11楼
理论计算:断面风速>=0.25m/s即可以实行单相流。单相流与换气还是有区别的。换气高的不一定是单相流,单相流一定要通过气流组织计算实现。