西门子PLC培训资料,同学发给我的宝贵资料,一直没有贡献出来!希望对大家有所帮助!
dawei22
dawei22 Lv.2
2010年01月07日 13:52:01
只看楼主

西门子PLC培训资料,同学发给我的宝贵资料,一直没有贡献出来!希望对大家有所帮助!

西门子PLC培训资料,同学发给我的宝贵资料,一直没有贡献出来!希望对大家有所帮助!
免费打赏
zmudxiaxue
2010年01月07日 14:30:32
2楼
西门子网站上要什么有什么
回复
xintianying
2010年01月15日 13:52:08
3楼
宝贵资料呢,期待,不过现在培训的资料,西门子网上都有
回复
姜振祥
2010年01月18日 09:12:39
4楼
哦 你的资料在那啊 楼主要诚实啊,建议楼主补齐啊否则就封你IP了
回复
jjzzxx
2010年01月18日 11:20:00
5楼
你的资料在那啊 楼主要诚实啊,
回复
laosong1958
2010年01月19日 13:30:10
6楼
气动薄膜调节阀,工作不稳定产生振荡的原因有哪些?
答:1、工艺信号不稳定,使进入调节器的测量信号不稳定。
2、调节器参数设置不合理,引起调节器输出振荡。
3、调节阀口径选取过大,调节阀始终处于小开度工作。
4、阀门定位器灵敏度过高。
5、调节阀固有频率与工艺固有频率接近产生共振现象。
6、调节阀前后差压过高,造成调节阀的不平衡力变化
回复
laosong1958
2010年01月19日 13:31:08
7楼
EJA差压变送器的零点调整方法有几种,如何调?

答:EJA变送器的零点调整方法有两种:
1是直接调整调零螺丝;
2用手操通信器调整 。在调整变送器之前将变送器差压接口通大气。
确定变送器参数项在"J20 EXT ZERO ADJ"显示ENABLE"后用螺丝刀调整调零螺丝。顺时针输出增大,逆时针输出减少。调整使输出
电流为4mA:
使用BT200调整。按F3功能调整菜单”J10 ZERO ADJ“按ENTER两次。
回复
laosong1958
2010年01月19日 13:32:05
8楼
热电偶测量温度系统显示温度偏低的原因有哪些?
答:1热电偶插入深度不够,应测量检查实际插入深度,是热电极插入到要测量的温度点的位置。
2保护管内进水或进入铁屑造成局部短路,应检查处理。
3热电偶没有使用补偿导线进行冷锻补偿,
4热电偶老化,应及时更换。
5热电偶分度号与显示仪表和补偿导线的分度号不一致。应更改,三者的分度号必须一致
回复
laosong1958
2010年01月19日 13:33:06
9楼
运行中的差压变送器如何判断工作是否正常?
答:零点检查:关闭正负截止阀打开平衡阀此时电动变送器应输出4ma(二型表为"0ma",气动表为20kpa).
零点检查后各阀恢复到运行状态,打开负压室排污阀变送器输出应为最大20ma(气动100kpa 二型表为10ma)
打开排污阀被测介质派出很少或没有说明到压管堵塞设法疏通。
对测量蒸汽的差压变送器排污后应等到冷凝水满后再投运
回复
goodhjh
2010年01月20日 23:36:58
10楼
2010年01月20日 23:37:59
11楼
EJA差压变送器的零点调整方法
