无功补偿中取样电流的问题
liushijie_2005
2010年01月07日 11:28:40
只看楼主

高手能不能分析一下,取样互感器安装在此处有什么影响没有,为什么?图纸在附件中。

高手能不能分析一下,取样互感器安装在此处有什么影响没有,为什么?

图纸在附件中。

图纸.jpg

免费打赏
samdyang
2010年01月07日 12:53:35
2楼
如果负荷稳定,且需要补偿的话,
电容器投入之后,基本就不大会切除。
而功率因数还会继续要求投入更多的电容器, 因为测量到的功率因数是负载侧的, 始终判断无功不足,功率因数过低。

而且有可能发生,严重过补偿,控制器也不会切除电容器组。
回复
高级电工
2010年01月07日 15:44:42
3楼
我觉得与常规将取样CT置于进线柜内的方式并无区别,只是安装的位置不同罢了,取样的电流还是同一个。需要考虑的是安装空间的问题。:time: :time: :time:
回复
samdyang
2010年01月07日 16:48:00
4楼
采样电流还是不一样的。
回复
红苹果
2010年01月07日 17:21:19
5楼
:lol
这图画的。。。;P
上面是母排,人家一看还以为装母排上去了呢,那怎么装。。还是装柜子里吧。。
回复
有时
2010年01月07日 20:30:34
6楼
同意5楼,主要是TA安装不方便,还是改到进线柜,那样以后坏了,更换也方便些
回复
iamcmh
2010年01月08日 08:29:28
7楼

:handshake
装在图中的这个位置,控制器根本不知道补偿后的功率因数是多少。
回复
ccc678
2010年01月08日 08:41:29
8楼
楼主的取样互感器安装位置是错误的,原因2楼已经说清了。
回复
lesonlee
2010年01月08日 10:05:51
9楼
#2說明的很清楚了!!!

:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
geqq911
2010年01月08日 12:59:53
10楼
如果负荷稳定,且需要补偿的话,
电容器投入之后,基本就不大会切除。
而功率因数还会继续要求投入更多的电容器, 因为测量到的功率因数是负载侧的, 始终判断无功不足,功率因数过低。

而且有可能发生,严重过补偿,控制器也不会切除电容器组。
回复
一枕黄粱
2010年01月09日 11:42:59
11楼
取样电流是安装在电容器前端电源进线上的吧?
回复