请教:洁净室的正压风量取几次 的换气次数;正压是怎么调试的?
请教:洁净室的正压风量取几次 的换气次数;正压是怎么调试的?
2楼
看需要多少正压,比如洁净区之间或是洁净区与非洁净区之间的压差,前者1-2次就行,后者3-4次,就满足要求了。
回复
3楼
按1-2次大概为5帕算.正压调试,是个跟现场关系很密切的工作。大概说:就是关回风,憋新风,调排风,出正压
回复
4楼
还有保证洁净室的严密性 要是到处漏风正压可就不好调了:victory:
回复
5楼
我看的很多的技术书籍上都是用的这张表,供参考。
回复
6楼
洁净设计规范上5-10Pa为1-2次换气就可以了,医院手术部净化空调设计规范上15-20Pa为3-4次换气次数,
正压调试,就是控制新风量,正压大的房间新风量大点、新风阀开大点;新风量小的、新风阀开小点。
回复
7楼
好像书上有说5PA是2次左右。。
回复
8楼
6楼的Sky哥,我不知道你从哪版的规范上看到的,我是没看到过,而且我也不相信规范上会对这种估算值做出规定。
如果确有,请给小弟指明一下,是哪本规范的哪一条里规定的,不胜感激。
回复
9楼
:lol 学习中,:loveliness: 看来是我平时太懒了,今年才发现这个论坛,这个论坛让我有种相见恨晚的感觉,:( 恋恋不舍去睡觉
回复
10楼
同5楼的经验数据:
室内正压值5pa,无外窗洁净室换气次数0.6次
室内正压值10pa,无外窗洁净室换气次数1次
室内正压值15pa,无外窗洁净室换气次数1.5次
但具体还得看你做的围护结构及门、灯、器械等的缝隙打胶密封程度。一些不确定的因素,最后还得看你现场调试情况。
回复
11楼
要看厂房的面积和密闭性,我们最早做的某厂房10PA只需要0.4次换气。
一般项目20Pa我们取2次,15Pa我们取1.5次
回复