合闸三相不同期,会有什么问题。多少时间差算同期,多少算不同期.期待给答复一下。:Q
合闸三相不同期,会有什么问题。
多少时间差算同期,多少算不同期.
期待给答复一下。:Q
免费打赏
lingxuct
2010年01月07日 10:58:59
2楼
查到我所在公司的《检修规程》规定:
少油断路器,最大分闸速度5±0.8ms/s,固有合闸时间不大于0.25s,固有分闸时间不大于0.06s,同相分闸不同期不大于3ms,相间分闸不同期不大于5ms,相间合闸不同期不大于15ms。
回复
tank-----no.1
2010年01月07日 12:14:22
3楼
一般情况发电机和电动机类要求高些,其它只要不是太大,都没有关系。