冻库水产品加工车间的照度问题
andyliu008
andyliu008 Lv.2
2010年01月06日 23:47:48
只看楼主

大家觉得冻库水产品加工车间的照度按冷库设计规范的50LX,还是按照明标准中肉制品的300LX?

大家觉得冻库水产品加工车间的照度按冷库设计规范的50LX,还是按照明标准中肉制品的300LX?
免费打赏
混在电气
2010年01月07日 09:48:25
2楼
如果果是加工车间50LX肯定是不行的,我做过的一个加工出口水产品的,当时按照一个商业方面的规定是按照500-700LX做的,全用的荧光灯带。曾经和企业的人员交流过是否真的有必要做那么高的照度,他们答复是需要,低了确实不方便操作。
回复
andyliu008
2010年01月07日 13:31:42
3楼

嗯,谢谢,我是按300LX做的,感觉照明标准还是应该在细化。
回复
kele33
2016年01月01日 00:57:43
4楼
为争土木币,在不挺回复