家里长期为一种噪音困扰,却苦于找不到噪声源,怀疑为排污泵,又无专业知识断定,现求教于大家:1、噪声表现为不定期地震响,类似于电钻钻墙壁,自天花板客厅与饭厅过梁附近固定区域,向四周扩散开来;2、一般每天早晨7:30左右、晚上19:30至21:00之间各发生1次,其他时间段也会有。每次持续约30秒,这中间常常有一个10秒左右的短暂间断,但严格来讲,上述时间规律并非绝对,有时也例外。如元旦3天中的时间观察与平常有差别,3天中早晨的噪音比平常推迟到8:30左右,其中2号早晨甚至没响过,而是到下午16:15,3号的频次明显多于往常。4号早晨又是7:50开始。故可推断上班日比较有规律和准时,节假日比较频繁且不固定时间。

家里长期为一种噪音困扰,却苦于找不到噪声源,怀疑为排污泵,又无专业知识断定,现求教于大家:
1、噪声表现为不定期地震响,类似于电钻钻墙壁,自天花板客厅与饭厅过梁附近固定区域,向四周扩散开来;
2、一般每天早晨7:30左右、晚上19:30至21:00之间各发生1次,其他时间段也会有。3、因为声音来自于天花板方位,曾到楼上及对面邻居家查看过水龙头,放水时家中并无噪音。
4、楼下是车库、车库延伸10米到一地下室泵房,能看到有放在水池中的排污泵。
物业不怎么负责,像这种难以取证的噪声使我与人交涉起来很困难,我在此发帖是想通过专业人士的分析来判断是否与排污泵有关。
说明一下:排污泵工作原理和噪声规律有点类似,但楼下的泵房其实却并不在正下方,而是有个10几米远的地下室泵房。
如果不是排污泵,难道会是埋在房子里的上水管吗?楼上去过2次,那家人也不怎么地,每次都不耐烦。她家有个落地式鱼缸,该有1.5米高的较大型,其下方也与我家有噪声的天花板区域临近。我听说这种鱼缸要用什么气泵循环,但夜里那么长时间并无声音。唉,一时间很难有个准确判断。
免费打赏
laoshuzhuang
2010年01月12日 09:35:58
2楼
1.“声音来自于天花板方位”——上楼上及对面邻居查看是否有同样的声音,如果是楼上鱼缸气泵造成的噪声,楼上应该也能听到类似的声音;而因为这种气泵的功率不高,对面邻居噪声应该不明显。将气泵开启与关停,查看楼下的噪声情况,可以确定是否气泵造成的。
2.如果是排污泵或者是水管造成的,应该属于结构传声,那样应该表现为低频噪声,声音比较沉,听着很闷。如果是那样的话,楼上应该也会有同样的困扰,去了解一下情况。
3.对这种不清楚源头的噪声,可以用排除法一项项排除可能的原因。
4.预祝你早日摆脱噪声困扰!
回复
luotong_l
2010年01月12日 16:37:33
3楼
从时间上看感觉像是水管的问题,问问邻居有没有相同的问题吧
回复
wulfgar
2010年01月12日 19:24:26
4楼
谢谢回复!非常感谢!我最近也一直在用排除法,因为是1户1表,所以我在噪声响起的同时观察了楼上的水表,发现没转动,这可以排除她家用水。而地下室排污泵我今天早晨去观察了,因为噪音在早晨非常准时,7:50左右,我通过手机与家人联系,家中噪声响起时排污泵并未开启,处于待机状态。目前为止,我只排除了2项。
回复
wulfgar
2010年01月12日 19:34:38
5楼
因为这种声音非常类似于电动工具震动,主要在白天以及晚饭后,夜里睡觉的时间段没有发生过,早晨不会早于7:30,晚上不晚于9:30。因此,我想与那些24小时开启的设备相关性不大,倒是与人的作息有点联系,我也想过是否使用某种小家电,如豆浆机,但不可能没完没了地喝豆浆吧,还有吸尘器,不可能每天这样折腾吧。如果是人为地活动,几乎每一次噪声都是以间隔两声的形式发生,这他妈也太不可理解。说是鱼缸,难道她的鱼晚上不呼吸?
总结一下我的粗浅看法吧:声音和人起床后的活动肯定有关,而不是某种可自动设定时间的设备,结合前面元旦声音时间变化,可推断是某户人家从早晨起床以后人为操作某一器械,而且他(她)需要经常在一早一晚操作,早晚之间有时也会不规律地操作。
声音从天花板传来,始终还是楼上嫌疑最大。她家估计过年不在此,如果哪天她家不住人而声音消失了,或者。。。

[ 本帖最后由 wulfgar 于 2010-1-12 19:42 编辑 ]
回复
h.t.s
2010年01月17日 16:00:02
6楼
我做过噪声和振动监测的
我估计你的噪声来源主要应该是来自于地下室的提升泵房
从时间上来看,应该是在早晚用水高峰期
另外,你需要监测的是振动,而不是噪声
振动是可以通过墙壁来传输的
解决方法,请当地监测站的人来测量振动后
给泵加减震防护的设备
回复
zgh0907
2010年01月21日 10:26:43
7楼
每天都很准时,可能不是人为地,检查下水管的管路吧
回复
wulfgar
2010年01月31日 12:36:52
8楼
我是楼主,本人经过一段时间的坚持观察,终于在昨天早晨确定了噪声源,原来是楼下一排汽车车库的自动门,在开启和关闭时发出的巨大声响,是电动门的电机震动发出的震动,其导轨、齿轮摩擦发出的咯吱咯吱声。因为我家房子比较宽,楼下有5个车库,我已经确定了至少2个自动门存在设备严重老化。我已告知了物业来协调解决此事,在此还是要多谢大家的关心。预祝大家虎年吉祥 万事如意!