排烟阀一定要现场手动启动功能吗?
fixer
fixer Lv.5
2010年01月06日 12:43:06
来自于通风排烟
只看楼主

排烟防火阀,火灾时通过烟感等火灾信号联动打开,规范上说:9.4.6 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:1 排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动;2 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;请问:由消防中心发信号打开,并遥控复位(电动),可否?这样可以省去现场的手动、钢丝绳复位装置。

排烟防火阀,火灾时通过烟感等火灾信号联动打开,规范上说:
9.4.6 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:
1 排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动;
2 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;

请问:由消防中心发信号打开,并遥控复位(电动),可否?

这样可以省去现场的手动、钢丝绳复位装置。

[ 本帖最后由 fixer 于 2010-1-6 12:45 编辑 ]
免费打赏
superarcher
2010年09月01日 19:40:17
12楼
1.常闭的排烟口和排烟阀除了消控中心能电动开启外,必须有现场手动开启装置。这是必须的。
2.关于手动复位这事,其实是关于电动排烟防火阀二次动作的问题了,一般防火阀都比较厚重,它动作的原理决定了它的动作是不可逆的,只能动作一次,而不像一般的电动阀门那样可以随意电动启闭,所以要手动复位。但是现在也有产品是可以做到二次动作的,它的动作原理和一般电动阀门相同,只是扭矩稍大。
回复
haoshumin
2010年09月05日 09:53:38
13楼
一般说来通过消控主机点动打开是没有问题的,但是想要电动复位,本人还没有听说过这种产品,即使有的话,现场也必须要有手动开启装置的,只有这样才能确保安全系数
回复
star-cluster
2010年09月05日 13:47:55
14楼
板式和多页,学到了
回复
chenyu2007818
2010年09月15日 17:04:32
15楼
学习中!!!!!!!!!
回复
languang8511
2015年04月14日 16:41:28
16楼
学习了!:)
回复
djy1819
2015年04月25日 09:38:41
17楼
chenxuefeng1234 发表于 2010-8-25 16:53 由消控中心打开可以理解,但是要复位关闭的话我真的没见过,我们平常手动去关闭都要那么大的力气,请问区 …现在好像还没有电动复位的防火阀吧
回复
陈大亮
2019年04月24日 15:09:02
18楼
必须要求有手动开启的,可以现场开启以连锁排烟风机运行。电动复位比较困难,因为力矩比较大,电压24V电机会很大,电动关闭的话造价不低,
回复
陈大亮
2019年04月24日 15:11:40
19楼
因为防火阀严密性要求比较严,金属材质较厚,大管道防火阀体积较大。
回复

相关推荐

APP内打开