天正给排水中画喷淋管,一般是先画喷头,再画干管,最后是用“喷淋管径”自动生成管大小吗?管多了,就觉得“喷淋管径”不好用,跟设置不相符合,有没有更好的办法?
天正给排水中画喷淋管,一般是先画喷头,再画干管,最后是用“喷淋管径”自动生成管大小吗?管多了,就觉得“喷淋管径”不好用,跟设置不相符合,有没有更好的办法?
2楼
管径是计算的
你算过之后再修改一下喷淋管径,比如末端喷头压力按7算,一般差不多是1个喷头25,2个32,4个40,6个60......
按这个修改喷淋管径,再标注
回复
3楼
LZ好 喷淋管径里面的数值是可以调节的啊 我觉着还可以啊!!!喷淋管径就是按照您设置的管径带喷头的数目来自动核算出管径大小的
回复
4楼
呵呵,要学习一下了!!
回复
5楼
可以定管径对应的喷头数,然后计算 根据计算的结果 可适当放大或缩小管径。。 包你没问题
回复
6楼
这个很简单的,你先按照要求画出喷淋头,不用管管线的管径,画完后,再画喷淋的主管道,注意,画喷淋主管道的时候一定要注意管线的管径,画完后点击喷头,右键选择喷淋管径,在这个选项里选择危险等级和对应的管径带的喷头数量,然后点击确定,要求选择喷淋干管,就是刚才你画的那个主管道,在确定,软件会自动根据主管道去计算挨个支管的喷淋头数量,得出每条支管的管径,很方便的。
回复
7楼
但如果设计者不是按照规范的危险等级来设计图的,按照图中的管径来推算喷头数,用“喷淋管径”计算出的管径还是有很大的出入,怎么办?
回复
8楼
用喷淋计算精算。。。
回复
9楼
呵呵!看看!!!
回复
10楼
可是我按照自己的意思对于喷淋管径进行设置了,还是出现紊乱啊。我想设置dn50管4-7个喷头,dn80是8-14个,我填dn50连接4个,dn80连接8个,dn100连接15个,结果,在第五个喷头时就出现dn80了。晕。。。。:(
回复
11楼
学习
回复