如何保证洁净室湿度小于40%,温度25正负2
sophia5993
sophia5993 Lv.3
2010年01月05日 15:46:14
只看楼主

一个洁净室温度要求:25±2℃,湿度要求:<40%,我计算了一下单独用组合式空调根本达不到,难道用转轮除湿配合?关键是甲方原来没湿度要求,也没温度要求,空调都安好了,风冷直膨机组,原来就一个直膨段。

一个洁净室温度要求:25±2℃,湿度要求:<40%,我计算了一下单独用组合式空调根本达不到,难道用转轮除湿配合?关键是甲方原来没湿度要求,也没温度要求,空调都安好了,风冷直膨机组,原来就一个直膨段。
免费打赏
dhz83
2010年01月05日 17:27:41
2楼
10度的露点温度,用直膨机可以达到。冷量要足够。
回复
sophia5993
2010年01月12日 23:35:36
3楼
但是经过计算露点温度需要达到8°
回复
wyf-xs
2010年01月13日 09:05:43
4楼
搞个组空装上吧,把自控做好就哦了~~~
回复
jinhuaibai
2010年01月13日 16:12:30
5楼
同意楼上的观点
回复
sophia5993
2010年01月15日 15:12:35
6楼
露点温度不够,湿度降不到那么低啊,用组合式不行啊
回复
wka
2010年01月15日 16:17:15
7楼
如果房间的冷负荷不大,此参数很难匹配,除非采用再热进行温度调节或采用二次回风的机组组合形式。
回复
qgpei1225
2010年01月15日 17:15:33
8楼
在房间内单独加一个除湿机可以不?
回复
sophia5993
2010年01月20日 11:01:21
9楼
在房间内加除湿机容易扰乱室内的气流吧,我看过空调和转轮除湿机联合起来的例子,不过均是放在机房
回复
geminixu
2010年01月20日 22:35:58
10楼
已经做好的就将就着吧。湿负荷主要来源是哪里?新风还是室内湿负荷?要是觉得房间内加除湿机不合适的话,能否考虑预处理一下新风,以减轻机组负荷,直膨机处理达到露点8度还是有可能的;或者增加机组对直膨机出风再处理。
至于机房和管道布置,尽量抢地方吧。
回复
highair2006
2010年02月01日 14:36:19
11楼
温度25±2℃,相对湿度40%,其露点温度为10.5℃。对于一个直膨系统来说,很容易达成,端看室内产热量是否足够,若是室内热量不足,就在冷排下风处加装再热吧!
回复