变电所在地下层那该怎么办?
回复
13楼
我同意3楼和5楼的说法
回复
14楼
我们一项目,配电室内电缆沟与室外相通,且封闭母线是在室内电缆沟里,结果去年雨季沟内积水离封闭母线底仅两公分,怕怕。
回复
15楼
与室外电缆沟相通的室内电缆沟是一定要考虑排水问题的。民用建筑的地下室配电间一般不做排水,是因为建筑本身的防水要求很高,引入电缆都有防水处理,只需抬高地面,防止地下室其他地方的水流入。
回复
16楼
我想这应该根椐变配电所的位置还确定比较好,一般情况下排水是一定要做的,但做积水坑就现场情后再定哟!
回复
17楼
同意6楼,那需要那么复杂。
回复
19楼
是否做排水沟,本人认为不应强求,比如在浙江某地,水位太高,如设计有排水沟水反而会倒流入,我们一般设计一个排水坑,马达自动排水!(在此处)
回复
20楼
当变电所设置在地下室时,必须考虑防水问题,不宜再在地下室底板上再开设电缆沟。有条件则用上进上出的方式。变电所地坪要抬高150mm以上,在地下室外的内侧设排水沟且引至集水井或地漏。进出地下室的电缆出入口还必须采取有效的防水措施。
回复
21楼
问题都说透了。结帖