PMPM计算现浇楼面梁刚度増大系数问题
ywz85
ywz85 Lv.7
2005年07月20日 11:15:50
来自于PKPM
只看楼主

PMPM计算现浇楼面梁刚度増大系数按情况可増大1.0~2.0,不知各位如何处理.

PMPM计算现浇楼面梁刚度増大系数按情况可増大1.0~2.0,不知各位如何处理.
免费打赏
tianshui2000
2005年07月20日 20:30:56
2楼
中梁取2
回复
一注咨询工作室
2005年07月21日 14:34:04
3楼
装配式楼板取1.0
现浇式楼板取2.0
回复
ywz85
2005年07月29日 08:01:27
4楼
如有梁板厚110,梁高600,开间4米,按混凝土结构设计规范第7.2.3条,T型截面计算宽度为1570(中梁),按计算梁钢度增大系数约1.5倍(中梁),边梁约1.2倍,不知这样计算是否对,高规第5.2.2条说梁钢度根据情况取1.3~2.0,楼上说中梁取2.0,具体翼缘宽度不同是否没有区别.
回复
ymy31
2006年02月18日 13:53:32
5楼
看规范,按规范取
回复
laiwuqing
2009年05月14日 17:36:11
6楼
看规范,按规范取看规范,按规范取