2楼
我国的低压成套装备产品主要有4个大类,即固定式低压配电屏,抽出式低压开关柜,XL类低压动力配电箱和XM类低压照明配电箱,此外加上计量箱.
开关柜和配电箱只是简称,,真正的区分是电控设备和配电设备两类,它们的主要区别是:电控设备的功能以控制为主,操作频率高,控制电路复杂.配电功能主要以传输电能为主,主辅电路都有严格的方案.
真要区别开关柜和配电箱,安装方式不同,开关柜多在动力中心,控制中心,配电箱多为终端配电,
开关柜多为成套成组安装,箱多为悬挂,潜入安装,其次额定容量,分断能力不一样,(个人认为)
回复
3楼
你说的这句"开关柜多在动力中心,控制中心"这不是跟没说一样吗,
在什么情况下选开关柜,什么情况下选配电箱呢?
回复
4楼
我的理解:开关柜一般用于配变电所,而配电箱(含落地式的动力箱)用于变电所以外的各个终端
回复
5楼
主要根据配电容量,回路数考虑
回复
6楼
开关柜主要用于负荷集中设备容量大电压等级一般在10KV以上采用,配电箱用于低压电器设备按新的规程要求也就是1000V以下的电气设备采用配电箱
回复
7楼
哪里的标准?那GCL、GCK、MNS、GCS等是什么?
回复
8楼
开关柜分高压开关柜(6kV以上)和低压开关柜(0.4kV)两种。0.4kV为一级配电设备。
配电箱为低压(0.4kV)的终端开关配电设备。可直接控制
回复
9楼
开关柜多在动力中心,控制中心有错吗,我就不信有谁家GCK,GGD装在小区楼道口,有谁家动力中心,控制中心装一排PZ30
你题说的是区别,不是说怎么选,假如怎么选,就得看它用在什么地方,主母线多大,就算是XL-21动力箱,主母线允许载流量也只有530A,XM箱允许载流量才150
回复
10楼
斑竹的解释很到位,:victory:
回复
11楼
通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用作对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,象照明配电箱、动力配电箱等。
开关柜是一种成套开关设备和控制设备.它作为动力中心和主配电装置。主要用作对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。常设置在变电站、配电室等处。
配电箱和开关柜除了功能、安装环境、内部构造、受控对象等不同外,显著的特点是外形尺寸不同,配电箱体积小,可暗设在墙内,可矗立在地面;而开关柜体积大,只有装置在变电站、配电室内。
回复