请教经验丰富高手,是否有规定要求采暖管道不能采用无缝钢管?谢谢指点.
请教经验丰富高手,是否有规定要求采暖管道不能采用无缝钢管?谢谢指点.
2楼
没有,起码我没见过.
回复
3楼
同意!
没有,没见过!
回复
4楼
完全可以,我施工过使用无缝钢管作为采暖管道的工程。
回复
5楼
完全可以。
回复
6楼
上面几位朋友,你们的回答是不是太笼统了?
至少我是这么认为的:无缝钢管是可以用,但是在末端的小支管,管径很小又需要螺纹连接的时侯是不能用无缝钢管的!!因为无缝钢管基本上是没法套丝的!!
管径较大可以焊接连接时,当然可以选用无缝钢管了!!
不知道我这样的回答对不对。
回复
7楼
没有规定要求采暖管道不能采用无缝钢管,正如6楼所言。
回复
8楼
发表一下自己意见,抛砖引玉
1,采用什么材料,第一满足功能
2,越经济越好
所以采暖如果楼层不高干管也推荐用焊接钢管,承压0.4兆帕,至于末端自然是要用焊接钢管了,因为压力小阿
如果压力大的高层,干管也推荐用无缝钢管,至于连接方式无缝钢管都是焊接
管径大的焊接钢焊接,管径小的丝扣联接
回复