阳台水间接排放问题
myyufei
myyufei Lv.3
2005年07月19日 16:29:18
只看楼主

建筑给水排水设计规范4.9.12:阳台雨水立管底部应间接排水。在实际操作过程中,遇到商住楼就麻烦一些!除了做排水明沟之外,有没更好的方法?

建筑给水排水设计规范4.9.12:阳台雨水立管底部应间接排水。在实际操作过程中,遇到商住楼就麻烦一些!除了做排水明沟之外,有没更好的方法?
myyufei
2005年07月19日 17:02:01
2楼
设检查井也应该属于直接排啊?
一般情况下,都是直接散水以上排,然后汇到排水明沟排走啊!

回复
myyufei
2005年07月19日 17:04:33
3楼
商住楼的话,本身阳台水的排水管已经是走地下敷设出去了,怎么个间接排入雨水管网?
还的请教2楼一下
回复
shihongsheng
2005年07月20日 10:14:35
4楼
每一立管下做一个井,井上加一盖,盖上有很多个孔.井有管排到附近雨水井.大家多这样一来搞定!
回复
tcwhx
2005年07月20日 19:47:08
5楼
做水封装置
回复
8809055
2005年07月20日 23:50:34
6楼
5楼说的是13号吧?一般是做在一条浅浅的明沟里的。
回复
dypsoft
2005年07月21日 02:14:07
7楼
我不懂,我来看的.