前几天的一次会审中,有设计人员提出现在消火栓系统不允许采用焊接钢管焊接,我想请问现在有没有这种明文规定?
前几天的一次会审中,有设计人员提出现在消火栓系统不允许采用焊接钢管焊接,我想请问现在有没有这种明文规定?
23楼
我是在电厂上班的,我这儿的自动灭火系统喷头是开式的喷头的,雨淋阀控制喷水,我们的图纸中也是说DN>100的采用沟槽式连接,但是设计院后来改了。改为焊接,在焊后内外镀锌,我想是可以改的,但是最好不改
回复
24楼
估计“有设计人员”此人将“焊接钢管”和“镀锌管”概念搞错了!到目前国家没有任何对“消火栓系统不允许采用焊接钢管焊接”的规定!
回复
25楼
对于喷淋系统:
GB 50261-96《自动灭火系统施工及验收规范》96版:允许DN>100焊接;
GB 50261-96《自动灭火系统施工及验收规范》03版:不允许焊接。
对于消火栓系统:焊接钢管(黑铁管)焊接、法兰、或者镀锌管法兰、沟槽式。
回复
26楼
在建筑给排水施工及验收规范中说得很清楚啊,100以上的不准用焊接的,用法兰或卡箍连接
回复
27楼
DN小于或等于100螺纹连接
DN大与100法兰连接或卡接
回复
28楼
让他们拿出正式的文件或政府令,别听他们信口开河。或者你自己查查资料,核实一下
回复
29楼
在广州已经是使用抱箍了,规范都有相关说明啊.
回复
30楼
焊接钢管还是采用焊接;焊接钢管经过镀锌处理后即为镀锌钢管不可以用焊接,原因很简单焊接处理后度新层被破坏了;消火栓没有规定,但是镀锌管不能焊接,埋地管道用镀锌的也不能焊接。
回复
31楼
我们这里有的消防采用焊接管,还是焊接的呀
回复
32楼
渡锌钢管是不允许焊接的,焊接钢管可以的!
另 自喷系统不允许用焊接钢管的! 而且对连接方式 依据管径大小 有明确规定的!