前几天的一次会审中,有设计人员提出现在消火栓系统不允许采用焊接钢管焊接,我想请问现在有没有这种明文规定?
前几天的一次会审中,有设计人员提出现在消火栓系统不允许采用焊接钢管焊接,我想请问现在有没有这种明文规定?
2楼
在我今年做的工程中,还出现采用焊接的消火栓系统.
至今没见到规定出来,望见过者能提供,谢谢!
回复
3楼
消火栓系统采用焊接钢管焊接已经被禁止了。大家看到没有?
回复
4楼
有明文规定吗?
麻烦告知!
回复
5楼
楼上在什么地方?
我们这个地方消防喷淋系统管道不准采用焊接!不是建设部门的规定,好像是消防支队的意见!
消火栓管道系统没有如此规定!
回复
6楼
消防喷淋系统管道不准采用焊接!不是建设部门的规定,也不是是消防支队的意见,是喷规规定的!
回复
8楼
在建筑给排水施工及验收规范中说得很清楚啊,100以上的不准用焊接的,用法兰或卡箍连接
回复
9楼
似的
也可以说没有但是
施工监理要求不焊接的情况下可以呀
不过现在都是用卡箍连接的 因为这样以后不用以腐烂
回复
10楼
那市政和小区内消防可以用焊接吗?
回复
11楼
这位仁兄,你没看清楚50242吧?别人说的可是镀锌钢管不可以焊接,哪如果采用焊接钢管呢???
呵呵........................
回复
12楼
这个问题我也搞不清楚,我们小区消防系统现在都是采用镀锌钢管,在图纸设计说明消火栓给水系统DN<100采用镀锌钢管,丝扣连接。DN小于等于100采用焊接钢管,焊接或法兰连接。
自动喷水灭火系统采用内外壁镀锌钢管,DN小于100丝扣连接,DN大于等于100沟槽连接件(卡箍)连接或法兰连接。
现在小区楼内消炎栓给水管的都是100管丝接,监理说按上面的说明要用焊接,还说要全返工,气死我了。
我问过设计,他说焊接钢管包括镀锌和不镀锌两种,镀锌的就不用焊接,这不是跟他的说明矛盾吗,我是甲方,我需要设计重新给我们发个东西说明清楚吗?还有埋地镀锌管大于等于100的可以焊接吧?然后做防腐。
请多指教,小女子多谢了!
回复