关于PT的变比
moneyhao
moneyhao Lv.2
2010年01月01日 22:49:50
来自于继电保护
只看楼主

PT的VV及YY接线方式下,两种方式的PT变比是否一样?

PT的VV及YY接线方式下,两种方式的PT变比是否一样?
zyz8438
2010年01月02日 09:37:54
2楼
两种接线方式的PT变比是一样的!前者一次是线电压、二次也是线电压。后者一次是相电压,二次也是相电压!
回复
huangshjie
2010年01月02日 11:28:57
3楼
一般情况下是不一样的,以10KV系统为例:
VV接线一次电压为线电压,变比为:10/0.1
YY接线一次电压为相电压,变比为:10/√3/0.1/√3
回复
moneyhao
2010年01月02日 20:07:05
4楼
三楼的同志好像是正确的答案。谢了。
回复
花面蟾
2010年01月03日 19:38:43
5楼
:handshake :handshake :handshake
回复
zyz8438
2010年01月05日 13:50:54
6楼
呵呵,一次、二次的额定电压肯定是不同,但PT变比的比值是一样的!
回复
trublemaker
2010年01月05日 15:35:59
7楼
如果一、二次侧接法一样,是一样的,接法不同的话,就不一样。
回复
lingxuct
2010年01月05日 15:59:20
8楼
不要把简单的事情搞复杂了:
不管接法如何改变,电压互感器二次测“线电压”始终都是100V,一次侧线电压也不会变吧?
所以是一样的!!!
回复
zx14xiong
2010年01月05日 23:07:11
9楼
同意三楼说法
回复
lp2010583
2010年01月06日 12:41:24
10楼
pt二次额定电压是100V吧,有57V的么
回复
fzj2263
2010年01月06日 12:46:18
11楼
同意8楼的说法,:handshake 其最后的比值都是一样的
回复

相关推荐