一漏电断路器后接一接触器,漏电断路器和接触器的型号规格选择没有问题,控制线路也没有问题,但为什么一工作.漏电就会跳呢?
一漏电断路器后接一接触器,漏电断路器和接触器的型号规格选择没有问题,控制线路也没有问题,但为什么一工作.漏电就会跳呢?
2楼
没听说漏电跳不跳是和你的接触器使用型号有牵连的.说说你的负载和详细的线路啊
回复
3楼
你的控制电路可能要使用零线(220V),而你的漏电断路器可能使用了三极型的漏电断路器(三相380V),所以你一启动,漏电断路器就跳闸.
回复
4楼
我同意楼上的,漏电断路器,一测控制回路时,因没有测零线的,最后,电流不为0,就跳拉---哈,我说不明白
回复