10/3kV变电所的过负荷、联锁等问题
tnc
tnc Lv.10
2009年12月31日 12:29:46
只看楼主

一、如题.10/3kV变电所,两侧均按不接地系统考虑,接线组别YD11,1000kVA和800kVA,10kV侧是否需要设置过负荷保护?用GL型(LL型)反时限继电器,作为过负荷和速断保护,那么过负荷没办法作用于信号啊,而且过电流保护也没有了。哪位有10/3kV变压器10kV侧和3kV侧的断路器二次图?不要带差动的那种,必有酬谢!二、10/3kV变压器的10kV侧断路器和3kV侧断路器,需不需要加连锁啊,也就是只有10kV侧合闸,3kV的进线断路器才允许合?

一、如题.10/3kV变电所,两侧均按不接地系统考虑,接线组别YD11,1000kVA和800kVA,10kV侧是否需要设置过负荷保护?

用GL型(LL型)反时限继电器,作为过负荷和速断保护,那么过负荷没办法作用于信号啊,而且过电流保护也没有了。

哪位有10/3kV变压器10kV侧和3kV侧的断路器二次图?不要带差动的那种,必有酬谢!

二、10/3kV变压器的10kV侧断路器和3kV侧断路器,需不需要加连锁啊,也就是只有10kV侧合闸,3kV的进线断路器才允许合?

[ 本帖最后由 tnc 于 2010-1-28 16:52 编辑 ]
免费打赏
tnc
2010年01月26日 15:00:37
12楼
"应动作于断开变压器的各侧断路器"
回复
tnc
2010年01月26日 15:01:13
13楼
第4.0.13条 0.4MVA及以上变压器, 当数台并列运行或单独运行并作为其它负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护。对三线圈变压器。保护装置应能反应各侧过负荷的情况。

过负荷保护采用单相式,带时限动作于信号。在无经常值班人员的变电所,过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。
回复
tnc
2010年01月26日 15:01:48
14楼
这是老的规范,新规范没有文本文件,就不发了
回复
tnc
2010年01月26日 15:03:03
15楼
请做过的的同行多指教啊!
回复
tnc
2010年01月28日 16:52:35
16楼
10/3kV变压器的10kV侧断路器和3kV侧断路器,需不需要加连锁啊,也就是只有10kV侧合闸,3kV的进线断路器才允许合?
回复
yeyuyuntian
2010年01月31日 10:16:01
17楼
等待中
回复
leiniao
2010年02月21日 09:02:15
18楼
最近也为此头疼。有个选矿厂的项目,设备里有几台JR系列 高压电机,电压等级是3kv。翻遍手上所有样本和网上信息,连10/3KV的变压器都找不到,怎么启动啊,保护啊连点资料也没有,真是难办啊
回复
lingxuct
2010年02月21日 09:53:16
19楼
楼上可建议业主,把3KV电机改成10KV的,告诉他们这样做可以减少一大笔投资。
回复
leiniao
2010年02月22日 08:50:17
20楼
嗯,这是选矿工艺设计书里某磨矿机的附属电机,选了这种磨矿机,磨矿机厂配的就是这种电机,至于跟哪个磨矿机厂要资料,估计他们也没有。86年的选矿设计手册再版了n次,里面的设备也没变化,唉