现有一台200kVA的杆上变,低压进线柜总断路器,我选400A的,我师傅说小了,要我改为630A的,短路器,好像选额定电流的1.25倍到1.5倍之间都可以吧?请高手解答一下,谢谢!
现有一台200kVA的杆上变,低压进线柜总断路器,我选400A的,我师傅说小了,要我改为630A的,短路器,好像选额定电流的1.25倍到1.5倍之间都可以吧?请高手解答一下,谢谢!
22楼
这是办公用电,是个图书批发市场,没有大的冲击电流
回复
23楼
400A可以,但是630A更好
回复
24楼
630A会不会变压器过载时无法跳闸啊
回复
25楼
200KVA变压器,400A足够,没错,我支持你
回复
26楼
部分地方供电部门有要求,变压器总进线开关需选大一级
回复
27楼
选大一级?这个目的是啥?成本不是很高了,另外选大的话,喝下一级的配合的开关咋选呢?呵呵,不太明白,请教下
回复
28楼
个人认为400A足够1.3倍额定电流也就375A
回复