200kVA的变压器,低压进线开关选400A的错了吗?
zmudxiaxue
zmudxiaxue Lv.4
2009年12月31日 10:27:02
来自于变压器
只看楼主

现有一台200kVA的杆上变,低压进线柜总断路器,我选400A的,我师傅说小了,要我改为630A的,短路器,好像选额定电流的1.25倍到1.5倍之间都可以吧?请高手解答一下,谢谢!

现有一台200kVA的杆上变,低压进线柜总断路器,我选400A的,我师傅说小了,要我改为630A的,短路器,好像选额定电流的1.25倍到1.5倍之间都可以吧?请高手解答一下,谢谢!
免费打赏
zmudxiaxue
2010年01月06日 08:42:59
22楼
这是办公用电,是个图书批发市场,没有大的冲击电流
回复
myzhj_85
2010年01月07日 22:06:28
23楼
400A可以,但是630A更好
回复
ccccyq
2010年09月14日 18:56:21
24楼
630A会不会变压器过载时无法跳闸啊
回复
zdsjz101
2010年09月15日 15:27:40
25楼
200KVA变压器,400A足够,没错,我支持你
回复
冷雪电工
2010年09月15日 15:40:53
26楼
部分地方供电部门有要求,变压器总进线开关需选大一级
回复
lan790412
2010年09月15日 18:09:20
27楼

选大一级?这个目的是啥?成本不是很高了,另外选大的话,喝下一级的配合的开关咋选呢?呵呵,不太明白,请教下
回复
markpolo-bj
2010年09月26日 16:13:21
28楼
个人认为400A足够1.3倍额定电流也就375A