如何理解室外消火栓保护半径为150米?
shihongsheng
2005年07月19日 10:52:12
只看楼主

消火栓保护半径为150米,是指消火栓到被保护点的直线距离还是指曲线距离(即要绕开阻挡物体如建筑物到被保护点)?

消火栓保护半径为150米,是指消火栓到被保护点的直线距离还是指曲线距离(即要绕开阻挡物体如建筑物到被保护点)?
免费打赏
shihongsheng
2005年07月19日 11:30:12
2楼
谁能帮我理解?
回复
shihongsheng
2005年07月19日 11:30:44
3楼
大虾在哪里?
回复
zlm197905
2005年07月19日 11:43:16
4楼
应该是直线距离吧。我每次做的时候都是画一个半径是150米的园。还真没有细想过是直线还是曲线。
回复
xfd831
2005年07月19日 12:18:05
5楼
不是直线,确切点来说应该讲是折线长度,要绕障碍物的!
回复
wpeipei
2005年07月19日 12:22:02
6楼
室内消火栓才需要绕开障碍物。室外的无次规定。
回复
1009lt
2005年07月19日 12:26:01
7楼
是直线距离,看一下《建筑给水排水设计手册》上面保护半径的图示就知道了。
回复
yuanshaoz
2005年07月19日 13:12:44
8楼
只是个概念,严格来说应该是考虑折算长度的,但室外毕竟不象室内,折算系数比较低。在布置室外消火栓时注意要满足2股水柱的要求!
回复
cailiang008
2005年07月19日 15:45:11
9楼
靠!请问8楼!室外也要两股水柱吗??

只要不超过120米即可!
回复
果汁
2005年07月19日 17:27:54
10楼
是啊! 室外两股水柱的要求是从何而来呢?
回复
bullet
2005年07月19日 17:29:54
11楼
室外我一般也取120米,尽量做到偏安全,室内我取30米,对规范的规定不能机械地理解,一切从现实出发,实际问题实际考虑。