求教,砖混一层由储藏室改为车库之后洞口加大后怎么处理
liyutao123
liyutao123 Lv.4
2009年12月29日 17:04:08
来自于砖混结构
只看楼主

刚做了一个砖混7层结构,一层开始是储藏室,入户洞口宽均为开间的一半,基础为条形基础,现一层储藏室改为车库,入户洞口均改为2500洞口,现在洞口2侧加构造柱,但是基础并未处理,请教一下各位同行是否遇到同样问题,怎么解决的,对于这种大洞口的砖混结构应该怎么处理

刚做了一个砖混7层结构,一层开始是储藏室,入户洞口宽均为开间的一半,基础为条形基础,现一层储藏室改为车库,入户洞口均改为2500洞口,现在洞口2侧加构造柱,但是基础并未处理,请教一下各位同行是否遇到同样问题,怎么解决的,对于这种大洞口的砖混结构应该怎么处理
免费打赏
cindy_co
2009年12月30日 08:36:29
2楼
洞口两边加构造柱就可以了吧 上部过梁可能要调整下
基础部用怎么动吧 小生也是新手 见笑见笑~
回复
liyutao123
2009年12月30日 09:35:33
3楼
上部梁是按墙梁计算的,现在主要是担心基础问题,有可能墙体扩散不够。总师说要加强地圈梁的高度,但是现在基础已经施工完毕,不知道有必要加强一下没有,还是原先基础就可以做了。
回复
liwei_1974_02
2009年12月30日 14:08:55
4楼
加强地圈梁可以使上部不均匀荷载转化成较均匀荷载传给基础,是一种有效措施。
如果基础埋深较深或者一层洞口增加不大,可不用加强。
回复
liwei_1974_02
2009年12月30日 14:10:48
5楼
还有,请楼主看看规范,是否修改后已经符合转换层的条件。
回复
txm163
2009年12月30日 16:21:52
6楼
基础圈梁应该加强,更好的扩散上部集中力
如果下部基础已施工完毕,可在室内地坪处加一道圈梁(沿外墙)
回复
shgjx
2009年12月30日 16:40:16
7楼
汶川地震之后我们这里已经禁止采用这样的洞口了,也就是说砖混结构洞口必须上下对齐,并且上部洞口宽度不得大于下部洞口宽度,大洞口两侧必须设置构造柱以控制裂缝。
回复
shgjx
2009年12月30日 16:41:04
8楼
不过以前的工程也遇到这种情况,我觉得如果洞口不是大很多的话,不加强也没事
回复
王子左
2010年01月02日 21:23:25
9楼
我认为洞口加大,是不是荷载就减小了呢,原基础可不用修改。
回复
chineseboyjzg
2010年01月03日 00:19:13
10楼
如果基础埋深较深并且洞口两侧的墙垛较大,可不考虑!
回复
liyutao123
2010年01月04日 08:49:55
11楼
问题是现在个别开间基本上没墙垛了,2边设的大构造柱,基础底也就一米五。不过这个楼的地基承载力比较大有400左右,是个7层砖混。
回复

相关推荐

APP内打开