框架结构重大问题——柱子不做双偏压验算吗?
woodyy
woodyy Lv.3
2009年12月29日 02:11:30
只看楼主

最近做了一个简单的5层框架结构。我的柱子在配筋完后做了下双偏压验算,不满足的进行了修改。但是总工在看图的时候说只有角柱做双偏压验算,其他的不能那样,如果那样做就错了。我解释说柱子其实是双偏压构件,计算时候为了简化按单偏压计算(倪克勤公式还要迭代的)。但是总工说规范上没写双偏压验算就是不需要,让我在规范上找依据,找不到哪条说其他柱子也要做双偏压验算的,弄的我一头雾水。请各位大侠指点一二,究竟是什么原因会导致双偏压验算是错误的做法?

lhr470642721
2015年08月25日 14:27:59
42楼
。。。。。。。。。。。。。。
回复
lhr470642721
2015年08月25日 14:28:37
43楼
。。。。。。。。。。。。。
回复
lhr470642721
2015年08月25日 14:29:19
44楼
。。。。。。。。。。。。。。
回复
chenwei13033576
2015年08月25日 14:31:16
45楼
需要的————不过双偏压验算一般都够的似乎
回复
hyp1962
2015年08月27日 21:01:25
46楼
jiansensen 发表于 2009-12-30 16:55 柱子一般都按单压计算,二级或二级以上框架需点角柱,程序自动按双压计算.这是不需要争议的.只要是考虑抗震的框架,均需要确定角柱定义的。
回复
建筑精灵
2015年08月28日 01:04:14
47楼
只需要验算的时候用双偏压就可以了、
回复
co1440143596107
2015年08月28日 08:42:46
48楼
计算按照单偏压计算,角柱在satwe特殊构件定义中定义一下,其余的柱子在梁柱平法施工图中双偏压复核一下就可以了,我们是按照这样做的。
回复
co1440143596107
2015年08月28日 08:43:20
49楼
其实有很多柱子实际受力就是单偏压,如果按照双偏压计算与实际情况不符合
回复
哈桑单来多浪费
2015年08月28日 09:25:49
50楼
还是第一次听说柱子可以不做双偏压验算的
回复
走弯路的人
2015年08月28日 10:14:10
51楼
看过一个视频 说是按照单偏压设计 按照双偏压验算 具体还没有操作过 大家想法都不一样吧 纯菜鸟 不要喷我
回复

相关推荐