比如 算地热间距或者散热器片数的时候,你们是按部就班的算热负荷然后确定?还是凭经验大致定下来,实话实说。。。呵呵
比如 算地热间距或者散热器片数的时候,你们是按部就班的算热负荷然后确定?还是凭经验大致定下来,
实话实说。。。呵呵
12楼
估算,软件算出来的值太小。平常用天正暖通
回复
13楼
如果真算,你一个20平米房间放5片暖气,你不怕不热吗,你设计温度是是运行温度吗,如果不热,全部拆下来重装,你敢付这个责任吗:Q ,我害怕,所以我保守
回复
14楼
我们一般都会计算的,算些典型的房间,根据实际情况考虑收放,算一算才有底啊
回复
15楼
我用hpm计算,一开始比较相信它的结果,后来经过认真分析,发现还是有些问题,比如气象资料不符合设计项目地点,现在各省都有节能标准,要把气象资料进行更新,主要是采暖室外计算温度;冬季风速及风向;冷风渗透朝向修正系数。门窗缝隙长度是一个值得注意的问题,外门的楼层数也应格外小心。另外我最近在考虑一个问题,关于朝向修正系数,规范和有关技术措施都说日照率低于35时修正系数为-10~0,现在高层小区容积率非常高,估计有好些楼层在35以下,朝向修正是否按照要求修改呢?总的来说,咱们专业接触的项目与往日不可同日而语,还得仔细计算,光凭估算自己太没底,用程序算还是非常快的,建议逐房间计算,总负荷比较准确。
回复
16楼
先算典型房间,其余的推算就行了
回复
17楼
其实,应该仔细算算的,这样做到心里有数,在估算的时候,也不会偏差太大,自己也心安,不好吗?
回复
18楼
自己算
哪怕是自己算出来的心里也没底~~更何况不算~~
回复
19楼
说实话应该是好好计算的,但是通常设计院的做法是 建筑专业要临出图了才能把节能部分算出来,如果那个时候你再去按部就班的计算,那老总还不跟你翻天了啊,只能是按以前类似的工程进行估算。但是详细的计算步骤和考虑事项还是要一定搞明白的。其实大家心里都明了,那些所谓的负荷计算书只是为了应付,真正对起来能对的上才怪呢 呵呵
回复
20楼
算啊,用鸿业算
回复
21楼
应该是先计算,然后根据经验稍稍增加一点!
回复