砖混底层小墙断配筋
guojuan0807
2009年12月28日 20:22:13
来自于砖混结构
只看楼主

在pmcad中,一般底层层高为建筑层高+室内外高差+500,那么在抗震验算中某些墙体需配筋,程序会给出配筋面积,那么在算配筋率的时候,。是按建筑层高算还是按建筑层高+室内外高差+500算呢?做了很多砖混了,以前都按保守的建筑层高算,但究竟是按什么还不是很清楚,请高手指点。

在pmcad中,一般底层层高为建筑层高+室内外高差+500,那么在抗震验算中某些墙体需配筋,程序会给出配筋面积,那么在算配筋率的时候,。是按建筑层高算还是按建筑层高+室内外高差+500算呢?做了很多砖混了,以前都按保守的建筑层高算,但究竟是按什么还不是很清楚,请高手指点。
kungfutiger
2009年12月28日 22:07:19
2楼
建模时自己输入,原则:1,有刚性地平时,按建筑层高+室内外高差+500算。
2,无刚性地平时,算到基础顶。
回复
guojuan0807
2010年01月26日 21:24:39
3楼
谢谢
回复
dsa50000
2010年01月26日 21:38:58
4楼
说的博错:lol :victory:
回复
guojuan0807
2010年02月04日 16:28:37
5楼
大家好像没有理解我的意思,我说的是墙体加筋从哪里算起,而不是模型中底层层高应该输多少?
回复