请大家分析全单元暖气不热
zhtlddslh
zhtlddslh Lv.2
2009年12月28日 15:27:10
来自于采暖供热
只看楼主

我所住小区以前为集中供热,现改为一家一户。他们改为串联, 一进一出,所用管子是32外径,内径25的PPR管子。建筑面积为140平方,共7组暧气片,10片以上一组的有三组,其它都不过10片一组。现在共3户用暧,但全都不热,进水最热,回水只能说是不凉。室内温度在10度左右。主立管是50管,应该是内径,但从三楼以上又小了一号。而且回水管弯多。热力公司的人来了多次但都不解决只是敷衍,对他们失望至极。请教大家我们这种情况哪是主要原因,如何改?

2009年12月28日 15:34:30
2楼
还有就是共四层,我住最高我家温度感觉比他们要底,是不是顶层的原因,还是暖气系统就是从上冷下热。

现在方式是这样的
回复
youlf
2009年12月30日 10:05:22
3楼
看看你家的供水温度和回水温度各有多少度吧。
回复
humingjun1973
2009年12月30日 10:10:35
4楼
测试一下供回水温度和流量不就全明白了。
回复
fine_2009
2009年12月30日 11:12:10
5楼
本单元进户处循环压力不足或本单元主管道部分有堵塞。看进户阀有没全开,有无过滤器,循环压力差是否正常。
回复
水电小学徒工
2010年01月01日 17:28:04
6楼
压差不足
回复
fttt
2010年01月01日 18:17:51
7楼
这是由原来的上供下回的顺流式单管或双管系统改为分户供暖经常出现的问题。
主要原因是现在改为串联,水平顺流式系统,阻力增大了很多,实际经验来看,
只能是每户加大一号或二号的管径。
还有一个问题,原来最高层因为是热水最早经过的地方,对数平均温差比楼下的大,暖气片的数目,也比楼下的少,
这时候改为分户供暖后,需要适当给最高层增加暖气片。
回复
btsbts
2010年01月02日 09:52:05
8楼
小管道泵
回复
zhtlddslh
2010年01月12日 16:56:59
9楼
非常感谢:handshake ,明年准备加增暖气片,今年就这样吧,不好搞了。
回复
banlee2005
2010年01月13日 11:24:12
10楼
7楼的原因分析较为中肯,从你的描述来看,供回水温差还是有的,若要热量提高,就是增加流量了,方法较多了,可以加大管径,增加暖气片,阴一点就自加一个管道泵,增加流量
回复
fangkong
2010年01月15日 10:29:02
11楼


增加散热器片数不是解决问题的最好办法,还是压差的问题。
回复

相关推荐