大家好! 我现在有一个疑惑,希望大家可以帮我一块解决,不胜感激!问题如下: 1.工厂里进行插座设计时,插座的数量如何确定呀?我们的一个韩国科长告诉我两个插座之间10米.我总感到不对.又找不到相关规范,请知道的高手不吝赐教!谢谢!

大家好!
我现在有一个疑惑,希望大家可以帮我一块解决,不胜感激!问题如下:
1.工厂里进行插座设计时,插座的数量如何确定呀?我们的一个韩国科长告诉我两个插座之间10米.我总感到不对.又找不到相关规范,请知道的高手不吝赐教!谢谢!

1121645475007.jpg

免费打赏
np4
2005年07月18日 09:27:07
2楼
提供参考:工厂插座设置一般设置插座箱,一跨一个箱子。插座箱中一般设置单、三相插座,有时候还把插座箱做成一个综合配电箱。即空开、单相、三相插座的组合体。一般采用挂墙安装。
现在工厂如果是一般插座箱是用PZ30箱体,采用综合配电箱的话是用以前XL10的升级版。
插座箱距离:每跨一个,一般是6m跨,8m跨和12m跨,如果是是横向距离大,则视情况采用支架式插座箱。
以上仅为参考。
回复
david_wang
2005年07月18日 10:35:05
3楼
我想知道的是插座是数量怎么确定呀,如100平米的厂房要安装多少个插座呀?
回复
he_f
2005年07月18日 16:03:43
4楼
工厂插座安装数量是根据需要确定的,包括安装形式,容量等等,而不能像民用建筑那样每平方多少个,要看是什么类型工厂,用这些插座干什么,怎么使用。没有定式。没有师傅带你吗?
回复
david_wang
2005年07月18日 16:21:31
5楼
没有呀,我想找人拜师呀,最好的方法就是跳剿呀,这样会很好.我认为,我们现在的公司多只是工程给韩国做,多没几个搞技术的.
回复
shygd
2005年07月21日 10:50:52
6楼
根据需要确定的,容量等等.一般是一回路3-6只。
回复
xqhwm
2005年07月21日 10:56:17
7楼
看插座的用途,是做检修用10米左右完全能满足要求,是做电源箱的话控制6~8米应该很好了,也要根据甲方的工作流程设计,这些在做设计前就要找甲方的呀!
回复
woyhjhh
2005年07月31日 09:28:31
8楼
没有规定10米8米一个,按工厂需要,够用就可以.
回复
梁栋永
2005年08月04日 11:46:43
9楼
搞不懂!,
请问你的工厂是做什么的????
不同性质的生产,所用的移动设备多少就不同哦
回复
meng770205
2009年09月21日 16:17:25
10楼
根据你工厂的实际情况来定你的插座数量,例如:如果你是一个检修车间,数量可能就多一些,如果你那里是一个标准厂房,那就和楼上的所说的一样,一跨一个箱子,不会大多检修车间用工业插座的时候比较多哟。