现在做的一个中学,市政只有一条进水管,压力也比较低,请教室外消火栓如何设置?本工程室外设置消防水池和消防泵房,室外设有消火栓环状管网,提供学校内各建筑物室内消防用水,请教能不能把室外消火栓接在该环状管网上?
现在做的一个中学,市政只有一条进水管,压力也比较低,请教室外消火栓如何设置?
本工程室外设置消防水池和消防泵房,室外设有消火栓环状管网,提供学校内各建筑物室内消防用水,请教能不能把室外消火栓接在该环状管网上?
2楼
规范上没有这方面的条文,但是不建议如此设法,原因如下:
1、室内消防系统不启用,只启用室外消防系统(有此情况),如何保证消防泵的启动?难道室外消火栓也要设按钮?
2、室内外消火栓压力不一样,如室内系统超压,室外系统也应有减压措施。
3、室外消火栓使用数量限制不当(如启用过多)时,很难保证室内的消防用水量。
4、由于室内外共用消防泵,在仅用室内或室外消火栓时,系统流量肯定比设计值小得多,势必导致系统超压,除非采用切线消防泵。
建议单独设置一套室外消防系统,呵呵
回复
3楼
谢谢了
这种情况有什么好的方法解决吗
单独设置也太过于浪费了啊
回复
4楼
一路进水,流量满足室外消防要求,压力>0.1MPa,可以在室外环管上按规范设置室外消火栓,消防水池储藏室外的消防水量,设消防取水口,保护半径120m。室内消防设计和这没关系,
回复
5楼
很难弄,前一段做了一个,和消防局协商,做了个假两路
回复
6楼