排水横支管长,P型存水湾易水封破坏?
liukaiqi666
2009年12月25日 20:14:11
只看楼主

教材里说自虹吸损失时,排水横支管长,P型存水湾易水封破坏? 诱导虹吸时,存水湾流出端断面积与流入端断面积比值K越小,水封也易损失,是什么水力学原因啊? 苦求大虾解答

教材里说自虹吸损失时,排水横支管长,P型存水湾易水封破坏? 诱导虹吸时,存水湾流出端断面积与流入端断面积比值K越小,水封也易损失,是什么水力学原因啊? 苦求大虾解答
zz2578
2009年12月26日 14:04:33
2楼
从来没想过这个问题,哈哈。
太高深了
回复
bj2574
2009年12月28日 09:32:40
3楼
建议你看看《给水排水》2009年第三期“排水系统水封设计新概念”。
回复
donglei
2010年01月04日 18:34:18
4楼
看着这问题挺高深的,等大虾解释了。呵呵
回复
goldtide
2010年01月04日 21:12:40
5楼
横支管越长,离立管越远,只抽气,无法补气,所以水封越易损失。
回复
bj2574
2010年01月25日 16:48:58
6楼
《给水排水》2009年第三期“排水系统水封设计新概念”里解释得很清楚。
回复
liu866149797
2020年01月21日 09:18:59
7楼

我感觉,类似的问题涉及的专业太理论,实践中需要解释的不多。

回复
lyy2010lyy
2020年01月21日 09:56:52
8楼

从来没想过这个问题,哈哈。 太高深了

回复
xman004
2020年02月07日 15:27:11
9楼

虹吸马桶设计结构都是有存水弯功能的(可以在网上图片百度一下),可以不用考虑P弯

回复

相关推荐