钢筋锚固问题
liangjun912
2009年12月25日 16:51:03
只看楼主

框架梁或者次梁纵向钢筋锚入框架柱或者封口梁时锚入钢筋的水平段长度如果不能满足0.4fa如何处理?

框架梁或者次梁纵向钢筋锚入框架柱或者封口梁时锚入钢筋的水平段长度如果不能满足0.4fa如何处理?
免费打赏
vexyu
2009年12月25日 20:51:22
2楼
框架梁是必须满足的,不满足就加大柱子啊
回复
cyclodragle
2009年12月25日 21:22:19
3楼
水平段锚固不够0.4La、0.4Lae的,可以认为是铰接
回复
jene.1
2009年12月27日 16:46:44
4楼
框架梁或者次梁纵向钢筋锚入框架柱或者封口梁时锚入钢筋的水平段长度如果不能满足时,可将钢筋换算成较小的直径(设计同意才行),或采用机械连接的方式也行。
回复
nestpitty
2009年12月27日 16:58:33
5楼
采用附加锚固措施:1、末端带135度弯钩;2、末端与钢板穿孔塞焊;3、末端与短钢筋双向贴焊,详见05SG109-3第5.2.4条。
回复
rainghost
2009年12月30日 09:13:24
6楼
同意五楼的做法,不过此法对锚固长度的降低作用不大,仅限于虽然不满足0.4Lae但差的不多的情况,如果相差很多的话,还是不能用这种方法,应该减小梁钢筋直径或者增加墙柱截面。因为梁端锚固的0.4Lae很重要,混凝土规范有指出,钢筋锚固的最重要起作用部分就在直锚段,
回复
changkongwuxian
2009年12月30日 23:06:09
7楼
这个问题应该设计时考虑了,一般会当铰接计算。施工时不能再增加柱子宽度,可以用附加锚固措施。
回复
g69458360
2010年01月05日 17:00:20
8楼
当铰接计算?觉得不妥,好像锚固力也没太大变化吧。。
回复

相关推荐