问个刚刚遇到的事情:插座配电箱的前级在照明配电箱里,是100A的空开;插座配电箱采用160A的隔离开关,下口接入N多个微型漏电空开。这种接线方式有何不妥吗?隔离开关的标定值应该比电源侧的具有保护功能开关的整定值大。但是将空开放到隔离开关的前面,如果出现意外,空开动作,是不是“越级拱闸”?

问个刚刚遇到的事情:插座配电箱的前级在照明配电箱里,是100A的空开;插座配电箱采用160A的隔离开关,下口接入N多个微型漏电空开。这种接线方式有何不妥吗?
隔离开关的标定值应该比电源侧的具有保护功能开关的整定值大。但是将空开放到隔离开关的前面,如果出现意外,空开动作,是不是“越级拱闸”?
max66
2009年12月25日 16:20:48
2楼
隔离开关不具备灭弧能力,跳开当然需要空开动作了~!
你所说的,如果出现意外,首先是对应的微型漏电开关动作,如果它不动作,才有可能动作上一级!
回复
pigl
2009年12月25日 16:29:44
3楼
结构版主关心电气问题,有意思。
隔离开关不存在级不级的问题。
回复
xpmhs
2009年12月25日 20:05:36
4楼
赞一个啊!:victory:
回复
liangyuer07
2009年12月26日 12:37:25
5楼
应该是可以的,隔离开关不具备短路保护的能力,这一级按楼上朋友所言是要靠空开实现保护的。
回复
lyz_jh
2009年12月26日 12:41:52
6楼
隔离开关不是自动元件,要手动的,所以不会动作
回复
dgbyls
2009年12月26日 14:22:32
7楼
隔离开关 是为了有 明显的断开点
回复