请问50的穿线管可以穿多少根ZRRVS2*1.5的线?急用,谢谢
请问50的穿线管可以穿多少根ZRRVS2*1.5的线?
急用,谢谢
免费打赏
sleepinggod
2010年01月02日 00:03:43
2楼
如果没有弯头啥的,应该在20根左右
回复
gudujian2163
2010年01月02日 10:35:53
3楼
这个要看你的管有多长?有没有弯头?线的外径有多大?是不是国标线了?
回复
jnrain2012
2010年01月08日 19:43:44
4楼
大佬 差规范了
怎么怎么懒呢?
回复
张财尘
2010年01月10日 10:38:35
5楼
大家好!大家好!
回复
红苹果
2010年01月24日 12:27:36
6楼
:lol
2# 说的不错,管利用率40%时20根左右。。
回复
10kv
2010年03月22日 14:15:43
7楼
20根左右