新手发问!!!!!!!!!!
zwb8882601
zwb8882601 Lv.2
2009年12月25日 11:52:46
只看楼主

各位师傅。。能否问下开关的热继大小怎么算、、、保险丝规格怎么计算出来???。。。

各位师傅。。能否问下开关的热继大小怎么算、、、保险丝规格怎么计算出来???。。。
免费打赏
余叁
2009年12月25日 12:52:29
2楼
发问是你的权利啊。, 对于第二个问题,依据线路的短路电流和额定电流来选型
回复
lingxuct
2009年12月25日 12:56:55
3楼
开关的热继是指低压断路器的热过载保护吧?它是开关出厂时整定的开关的额定值。
回复
dgbyls
2009年12月25日 21:34:21
4楼
根据负荷来确定
回复
zwb8882601
2009年12月25日 22:31:02
5楼
我们的柜子里开关有热继电器的那种。。可调节的。。不知道怎么计算出热继电器的规格。。短路电流多大。。保险丝就多大吗???
回复
zhouxiaosongcn
2009年12月26日 00:10:34
6楼
自动开关的“过电流”元件叫热脱扣器不叫热继电器!
保险丝指熔断器,它与自动开关是两类产品,差别很大。
回复
zwb8882601
2009年12月26日 09:22:59
7楼
谢谢楼上的。。但是我想知道热继电器的选择怎么计算出规格??什么公式???保险丝的选型怎么选??
回复
红苹果
2009年12月26日 12:44:38
8楼
:)
这些都是基本问题啊。。。应该熟记。。。
1、热继怎么选择?
额定电流是多大?可以选择大一级的,热继是可调的。。大于额定电流就行。。
2、保险怎么选择?
首先肯定的是,保险的额定电流必须得大于线路计算电流吧;
如果保险是用来保护电机的,那么它应该躲过其峰值电流吧;
保护线路呢,就要看情况呢了,如果仅作短路保护,可以选择1.25-2.5倍电缆容许的额定电流,电缆与穿管绝缘导线可以放大到2.5倍,如果是明敷绝缘导线线或者保险仅作短路保护可以选择1.5倍或者1.25倍的线路容许的额定电流。
保护变压器呢,一般不管高压侧还是低压侧按1.4-2倍的额定电流。
保险的灵敏度校验时候,IT类接地系统短路电流取Ik(2),TX类接地系统取Ik(1)。。这值是系统最小运行状态下的短路电流值,灵敏度校验满足要求即可。
回复
zwb8882601
2009年12月26日 12:52:48
9楼
十分感谢版主!!!!!!!!!!!!!!!学习了 。。。
回复

相关推荐