请教设备选型问题
splqf
splqf Lv.3
2009年12月25日 10:49:28
来自于采暖供热
只看楼主

我碰到一个项目,需要把管路及系统里的闭式循环水进行冷却,大致系统充水50m3左右,150度左右的水,要就在15分钟内,用35到45度的冷却水,把这系统里的水冷却到40度。怎么选择换热器参数比较好,热负荷,一次和二次(35-45)的温度多少合适。还有就是选择循环水泵流量为多少合适。谢谢!

我碰到一个项目,需要把管路及系统里的闭式循环水进行冷却,大致系统充水50m3左右,150度左右的水,要就在15分钟内,用35到45度的冷却水,把这系统里的水冷却到40度。怎么选择换热器参数比较好,热负荷,一次和二次(35-45)的温度多少合适。还有就是选择循环水泵流量为多少合适。谢谢!
hlyu
2009年12月25日 11:51:49
2楼
联系换热器厂家,提供换热参数,它会给你提供选型数据的!
回复
dongbear
2009年12月25日 15:33:18
3楼
一般都是这样,我们提出我们的要求以及各种需要的参数给换热器的厂家,由厂家来具体选型。
回复
song74948
2009年12月26日 06:21:00
4楼
充水50m3在在15分钟内降温,流量就是200m3/h,温差是110度,根据热量计算公式Q=G·C·(tg-th)计算出换热量,
再根据公式:Q=β*K*ΔT*F
β----传热面污垢修正系数0.7---1.0
K----传热系数
ΔT---加热介质和被加热介质的对数平均温差
F----换热器有效传热面积

计算出换热器面积
山东供热网
回复
splqf
2009年12月26日 07:54:35
5楼
楼上这么么选,感觉换热面积会很大的,本身在循环时候,高温部分会逐渐降低,温差会逐渐缩小的,不知道应该如何计算是好
回复

相关推荐