框架结构上部通长钢筋时怎么计算的?
jiegouxiaosheng
2009年12月25日 09:10:43
只看楼主

PKPM生成之后,上部一般都有通长钢筋,请教一下通长钢筋时根据什么计算的?

PKPM生成之后,上部一般都有通长钢筋,请教一下通长钢筋时根据什么计算的?
免费打赏
newlt_179
2009年12月25日 09:35:40
2楼
1.PKPM中生成的通长钢筋是选取的支座负筋直径.通常做法.
2.通长钢筋至少应满足 <抗规> 中6.3.4条第1款,第2款;通长钢筋并不是一定在一条梁中按同一直径通长的意思,梁中钢筋可以按6.3.4条第1款选取,按受拉钢筋要求搭接.
回复
qzxianghui
2009年12月25日 10:45:38
3楼
又学习了一下
回复
pzyang163
2009年12月25日 14:56:01
4楼
以迅速回贴为荣,以看贴不回为耻!
以认真回复为荣,以恶意灌水为耻!
以虚心受教为荣,以屡教不改为耻!
以观后称谢为荣,以背本趋末为耻!
以无私奉献为荣,以屡屡索取为耻!
回复
caihying
2009年12月25日 15:29:13
5楼
1。一般根据PKPM的计算结果文件
2。一、二级框架梁按规范有1/4max(支座筋,底筋)
回复
自强厚德
2009年12月25日 19:41:34
6楼
1、满足抗震规范的6.3.4条;2、符合箍筋的设置要求;此时箍筋为受剪、受扭或者剪扭
回复
qjlgd
2009年12月26日 11:07:53
7楼
03-101-1图集里有。。
回复
jiegouxiaosheng
2009年12月26日 11:16:35
8楼
除了满足《抗规》6.3.4,还有什么限制不?
回复
yzgang2001
2010年02月20日 11:27:14
9楼
主要是《抗规》第6.3.4条的规定,另外还需考虑施工方便