一台1250KW电机,6KV的,运行时电压6.3KV 功率因数0.96(带进相机)电流125A,查电度表显示运行功率:1250KW.我认为电机现在满载了。但我们工艺工程师说电流还不到额定电流146A,还要加负载,我应该怎么掌握电机负荷问题,是控制运行电流,还是运行功率,要是上面电流到146A的话,那负荷要到多大,但是现场一般都只装电流表的。长期运行电机能超载多少电机能安全。
定子绕组的发热和电流有关,看电流就行了,讨论功率意义不大
回复
13楼
“电气版主:1250KW绕线式异步电动机额定电压6kv,额定电流146A,额定功率因数0.86根据电动机输出功率公式1.732×电压×电流×功率因数计算,当运行电压6.3KV,功率因数0.96,电流125A这时输出功率是按上面公式计算吗”
Pn = SQRT(3) X Ue X Ie X Cos θ X η
1250 / sqrt(3) * 6 * 146 * 0.86 = 0.96
Pn' = 1.732 * 6.3 * 125 * 0.96 *0.96 = 1257kW
近额定输出功率。。。
回复
14楼
学习了应该多学习点电机知识
回复
15楼
我想知道还可以继续加负荷吗,
回复
16楼
:)
楼上回答过了,未超过额定电流,可以增加。。。
具体可以咨询电机厂家。
回复
17楼
Pn' = 1.732 * 6.3 * 146 * 0.96 *0.96 = 1468kW
当电流达到146A时1468KW。。。行吗
回复
18楼
行不行主要是看电机绕组温升是否允许,而这一参数又大部分是由电流决定,所以个人也觉得可以增加负荷,名牌给定只是电机轴在额定电压、电流参数下的输出功率。实际运行中只要不大于其额定电流就差不多。但最好监测电机温度。。。
回复