一台1250KW电机,6KV的,运行时电压6.3KV 功率因数0.96(带进相机)电流125A,查电度表显示运行功率:1250KW.我认为电机现在满载了。但我们工艺工程师说电流还不到额定电流146A,还要加负载,我应该怎么掌握电机负荷问题,是控制运行电流,还是运行功率,要是上面电流到146A的话,那负荷要到多大,但是现场一般都只装电流表的。长期运行电机能超载多少电机能安全。
工艺工程师说的没错,电机可以加负荷到额定电流,不超额定电流就可以。
这里有个问题,cosφ=0.96,带进相机是在主电机上?
125A电流是总电流,不是真正的主电机定子电流?
主电机定子电流是不宜超额定值的。
回复
3楼
向区管师傅学习!!!!!!!
回复
4楼
支持区管的解答!1250KW是电机的额定输出功率,电机在额定状态下的输入功率肯定要大于1250KW。楼主说的的显示的1250KW,是电机的输入功率,这时候电机还没达到额定状态。
回复
5楼
带进相机是什么意思? 这个电机是同步机?
回复
6楼
这个电机是YR系列绕线电动机,进相机是接在砖子回路中的。
回复
7楼
带进相机
连接在转子上起什么作用
回复
8楼
进相机是用于大中型绕线式异步电动机的无功功率就地补偿装置,它可使电动机功率因数提高到0.98以上。它是串接在电动机转子回路中。
进相机的补偿作用是在转子回路中加入一个附加电源,改变转子电流与电压的相位关系,通过磁场进而改变定子电流与定子电压的相位关系,减少电动机的无功消耗。最终是电机本身的功率因数得以提高,定子电流得以下降,达到对电机补偿的目的。
进相机采用交-交变频技术和可控硅控制技术,自动跟踪电机运行状态,自动调整,达到最佳补偿效果。
回复
9楼
:victory:
同意2#的说法,不超过额定电流可以继续加负荷,具体可以咨询上海电机厂技术员嘛
0.96是主电机的功率因素
回复
10楼
不超过额定电流
回复
11楼
电气版主:1250KW绕线式异步电动机额定电压6kv,额定电流146A,额定功率因数0.86根据电动机输出功率公式1.732×电压×电流×功率因数计算,当运行电压6.3KV,功率因数0.96,电流125A这时输出功率是按上面公式计算吗
回复