自动喷水灭火系统中减压阀的设置
善伯
善伯 Lv.4
2005年07月17日 10:39:54
只看楼主

《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.5条:轻.中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa;第9.3.5条中:减压阀应设在报警阀组入口前;第6.2.4条:每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。这几条条文内容目的主要是为了控制系统的水压,避免水压过大造成喷头水量过大,配水不均,且消防水池水箱的储水易过快用尽,但如允许设支管减压阀显然可更好均衡压力,而根据第9.3.5条"减压阀应设在报警阀组入口前",则不能做到这一点,如减压阀维修影响系统安全,可以设备用,否则消火栓系统也同样有这个问题。

《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.5条:轻.中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa;第9.3.5条中:减压阀应设在报警阀组入口前;第6.2.4条:每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
这几条条文内容目的主要是为了控制系统的水压,避免水压过大造成喷头水量过大,配水不均,且消防水池水箱的储水易过快用尽,但如允许设支管减压阀显然可更好均衡压力,而根据第9.3.5条"减压阀应设在报警阀组入口前",则不能做到这一点,如减压阀维修影响系统安全,可以设备用,否则消火栓系统也同样有这个问题。
欢迎各位同行来谈谈这个问题。
免费打赏
yghglg
2005年07月18日 14:17:15
2楼
报警阀的设置除一般集中设于消防泵房附近外,还可以分散设置于各处。这样,即使是减压阀设在报警阀入口前,也可以满足减压要求。
回复
善伯
2005年07月18日 15:45:59
3楼
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第5.3.2.4条要求:报警阀组系统的一侧,应安装系统调试.供水压力和供水流量检测用的仪表,管道和控制阀,管道过水能力应与系统过水能力一致,这就导致设报警阀处要有较大空间,在有些工程中(比如高层住宅)就不大现实,况且这样根据楼层高差而不是所带喷头数来确定报警阀组,必然无谓增加报警阀组数量,造成浪费.
回复

相关推荐

APP内打开