《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.5条:轻.中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa;第9.3.5条中:减压阀应设在报警阀组入口前;第6.2.4条:每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。这几条条文内容目的主要是为了控制系统的水压,避免水压过大造成喷头水量过大,配水不均,且消防水池水箱的储水易过快用尽,但如允许设支管减压阀显然可更好均衡压力,而根据第9.3.5条"减压阀应设在报警阀组入口前",则不能做到这一点,如减压阀维修影响系统安全,可以设备用,否则消火栓系统也同样有这个问题。
这几条条文内容目的主要是为了控制系统的水压,避免水压过大造成喷头水量过大,配水不均,且消防水池水箱的储水易过快用尽,但如允许设支管减压阀显然可更好均衡压力,而根据第9.3.5条"减压阀应设在报警阀组入口前",则不能做到这一点,如减压阀维修影响系统安全,可以设备用,否则消火栓系统也同样有这个问题。
欢迎各位同行来谈谈这个问题。