帷幕灌浆压力值确定?
kjfdxh
kjfdxh Lv.2
2009年12月23日 23:08:13
只看楼主

水工建筑物水泥灌浆施工技术规范中规定:“灌浆压力宜通过灌浆试验确定,也可通过公式计算或根据经验先行拟定,而后在灌浆施工过程中调整确定。”之中的灌浆压力通过实验确定,确定的依据是什么?比如:有一个项目设计规定帷幕灌浆压力小于1MPa。不知道小于1MPa是什么概念?是不是指应接近1MPa?

水工建筑物水泥灌浆施工技术规范中规定:“灌浆压力宜通过灌浆试验确定,也可通过公式计算或根据经验先行拟定,而后在灌浆施工过程中调整确定。”之中的灌浆压力通过实验确定,确定的依据是什么?
比如:有一个项目设计规定帷幕灌浆压力小于1MPa。不知道小于1MPa是什么概念?是不是指应接近1MPa?
免费打赏
大柴旦人
2009年12月24日 08:12:21
2楼
这个应该是小于等于的意思,一般是根据压水试验确定的。
回复
闲逛的猪
2009年12月24日 14:18:28
3楼
小于1MPa是基于防止压盖破坏的原则确定的。一般来说提出这个指标只是限定上限值,通常没有接近1MPa的概念,往往相反设计机构希望你施工用的压力要小一些
另外帷幕灌浆压力除了设计机构会限定下限值外,一般应逐孔根据承压水头确定,常见的帷幕灌浆压力不小于承压水头的1.5倍。其试验结果要根据压水试验的透水率是否达到设计值来确定。

[ 本帖最后由 qq6392392 于 2009-12-24 14:21 编辑 ]
回复
myposhu
2009年12月24日 17:01:56
4楼
建议楼主搜下,大坝基础灌浆 孙钊版,论坛里就有,很专业。
回复
zhenzuling
2009年12月24日 17:46:31
5楼
同意3楼的观点,压力太大会对周围构筑物赞成破坏。
回复
jyjchina
2010年02月06日 00:00:12
6楼
有公式参考下
回复
jiekun
2010年02月10日 19:24:43
7楼
同意3楼的观点,支持
回复
zhyysdwen77
2011年01月02日 15:20:56
8楼
:handshake 呵呵呵有意思