在GGD柜子中,总开关是个3P的1600A的开关 请问使用铜排的话应该使用多少的? 100*8的?

在GGD柜子中,总开关是个3P的1600A的开关 请问使用铜排的话应该使用多少的? 100*8的?
免费打赏
qiqi19801209
2009年12月23日 16:57:46
2楼
哥,您问的问题很大啊!!:lol

1。您的GGD没做过1600A的形式试验吗?
2。您说的铜排是指哪一段?
3。一般按这样40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为: [12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]
4。100*8的铜排大概1685A,温升、动热稳定什么都不管,估计够了!:lol
回复
szatc
2009年12月23日 16:59:32
3楼
:victory: :victory: :)
回复
zsyjjgl
2009年12月23日 17:17:55
4楼
:victory: :lol
回复
hwc_wy
2009年12月24日 09:58:13
5楼
看你的系统中的实际情况的,柜子空间,断路器端头,当然满足额定容量也是基本条件,一般都是按35或者40环境温度选的