关于新规范桩距的执行
ever82
ever82 Lv.4
2009年12月23日 11:54:45
只看楼主

对于闭口预应力管桩新规范桩距要求至少3.5d,但广东省新出了管桩规范,桩距可以3.0d,广东地区地区是否可以执行3.0d

对于闭口预应力管桩新规范桩距要求至少3.5d,但广东省新出了管桩规范,桩距可以3.0d,广东地区地区是否可以执行3.0d
免费打赏
newlt_179
2009年12月23日 13:13:40
2楼
当然可以,首先应执行地方规程或规范
回复
zhongming888
2009年12月24日 13:14:28
3楼
楼主真是费心了。非常感谢楼主的热心奉献。支持。有好的,一定要上传共享啊
回复
zhongming888
2009年12月24日 13:21:55
4楼
,有幸读了此文,我又知道一些概念上的问题,不知道斑竹为什么不给楼主奖励呢?
回复
wwwccadmhj
2009年12月26日 09:59:58
5楼
楼上讲的不对吧最近看江苏省的审图中心技术标准上面讲国标是最低标准本人认为应以国标为准
回复
ouyfw71
2009年12月26日 20:50:56
6楼
广东地区可以执行广东地区规范
回复
sukwas
2009年12月27日 12:27:03
7楼
楼主真是费心了。非常感谢楼主的热心奉献。支持。有好的,一定要上传共享啊
回复
chxiao
2009年12月28日 17:46:38
8楼
广东的地基规范是03年的,可以做3.0d。
现在广东新出一本锤击桩的规程,桩距要求加大了,4.0d。

[ 本帖最后由 chxiao 于 2009-12-29 11:21 编辑 ]
回复
ganfarong
2009年12月28日 22:08:57
9楼
广东地区可以执行广东地区规范
回复
xyhde
2009年12月29日 10:12:24
10楼
当然执行地方规范优先
回复
ever82
2009年12月31日 16:29:11
11楼
广东的地基规范是03年的,可以做3.0d。
现在广东新出一本锤击桩的规程,桩距要求加大了,4.0d。

[ 本帖最后由 chxiao 于 2009-12-29 11:21 编辑 ]
新出的锤击桩的规程还是3.0d
回复