消火栓按钮问题
fanyug1985
fanyug1985 Lv.3
2009年12月23日 10:53:58
来自于防雷减灾
只看楼主

刚在做个消防报警,其中的消火栓按钮是干嘛用的,应该放在什么地方,哪本规范中有它的安装间距

刚在做个消防报警,其中的消火栓按钮是干嘛用的,应该放在什么地方,哪本规范中有它的安装间距
免费打赏
yuantaoo
2010年04月19日 07:31:37
12楼
【四川浩林消防工程有限公司专业回答】QQ:314857840
消火栓 按钮作用只是起起泵的作用,很多人把它当作报警设备并编程参与报警联动。这样是错误的。
消火栓按钮起泵也可以分为两种方式:一种是通过按钮里面的开关信号直接起泵,一种是通过反馈信号回报警主机,然后通过主机编程逻辑关系控制启动水泵。规范的的做法是第一种。但实际施工中使用第二种方式起泵的屡屡皆是,有个弊端就是报警主机在关机或者主机没在自动状态或者瘫痪的情况下就不能实现按钮起泵。
补充:远程起泵均需要水泵控制柜打在‘自动’状态!
回复
yuantaoo
2010年04月19日 07:34:04
13楼
【四川浩林消防工程有限公司专业回答】QQ:314857840
消火栓按钮间距根据水施图中消火栓箱布置而布置。
回复
fangge08
2010年04月21日 09:23:26
14楼
消防栓起泵按钮分为两种,一种为击碎按钮,接线为三线,不带地址。火灾时按下此钮消防栓加压泵启动。另一种为消防栓按钮,接线为六线(两根总线去消防控制室,四根去消防泵房),带地址。