如何消除氟利昂液面上的泡沫?
cool-cool
cool-cool Lv.2
2009年12月22日 13:46:43
来自于中央空调
只看楼主

如何消除氟利昂液面上的泡沫?一台满液式中央空调水源热泵主机,调试中发现蒸发器内的氟利昂液面上有一层约50-100MM厚的泡沫,严重影响机组的运行。过热度调大一点,回油困难,引射泵抽回来的全是泡沫;过热度调小一点,则压缩机机头结霜。几乎找不到平衡点。头一次遇到此类故障,也不知道泡沫从何而来。同时生产、安装的其他几台主机均无此故障。请高手指点。

如何消除氟利昂液面上的泡沫?
一台满液式中央空调水源热泵主机,调试中发现蒸发器内的氟利昂液面上有一层约50-100MM厚的泡沫,严重影响机组的运行。过热度调大一点,回油困难,引射泵抽回来的全是泡沫;过热度调小一点,则压缩机机头结霜。几乎找不到平衡点。
头一次遇到此类故障,也不知道泡沫从何而来。同时生产、安装的其他几台主机均无此故障。请高手指点。
cool-cool
2010年01月04日 08:55:52
2楼
问题仍未解决!请高手现身,予以指点!谢谢
回复
看蒲公英飘过
2010年01月04日 14:29:34
3楼
我觉得应该是油的问题,冲洗系统换油试试!
回复
cool-cool
2010年01月06日 13:20:46
4楼
氟利昂加上换油的费用要万多元呢.......
:'(
回复
heihei1
2010年01月13日 12:10:14
5楼
悄悄问下谁家的机器
回复
a48455
2010年01月13日 12:48:04
6楼
应该是缺佛,测一下压力。应该加一点佛就能解决。
回复
bbsyjz
2010年01月15日 17:45:14
7楼
有泡沫式因为管道不干净或者冷冻油不好,建议对管道进行吹洗并且买那种好点的冷冻油。。。这样就不会出现有泡沫的问题了
回复
gzhjb
2010年01月26日 21:49:31
8楼
楼主问题解决没有?也不上来说说处理结果?:lol
回复

相关推荐

APP内打开