二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事

二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
免费打赏
qlgjc
2010年04月21日 17:37:30
82楼
中性点接地后,你测出来的是相电压了。不是不准,而是中性点飘移。原因很多,三相负荷不平衡,PT测量回路故障都可能引起
回复
宁静致远行
2010年05月02日 18:46:30
83楼
:handshake :handshake 很好
回复
shggyan
2010年05月03日 09:52:21
84楼
中性点漂移了
回复
zhf_make
2010年05月06日 15:28:13
85楼
对中性点不接地系统,PT一次侧中性点接地,是为了测量三相的相电压,即使主变得中性点不接地,也能测出相电压,
回复
zhf_make
2010年05月07日 14:35:44
86楼
学习
回复
wangxf
2010年05月10日 15:57:19
87楼
赞同6楼说法!
回复
szg249322781
2010年05月12日 11:37:04
88楼
学习啦
回复
zhp1025
2010年05月12日 14:37:48
89楼
:)
回复
yyip2010
2010年05月13日 22:42:37
90楼
中性点漂移..............
.
回复
caijunfeng
2010年05月15日 16:38:44
91楼
:)
回复

相关推荐

APP内打开