PT二次中性点不接地为甚相电压会不准?
showin3690
showin3690 Lv.10
2009年12月22日 12:04:23
来自于电站工程
只看楼主

二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事

二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
免费打赏
xzzwytmzx
2010年03月03日 22:32:17
72楼
:handshake :handshake 学习一下
回复
pigdog666
2010年03月04日 15:49:13
73楼
:hug:
回复
zhuyonghua_888
2010年03月17日 14:50:06
74楼
顶6楼
回复
y502x
2010年03月18日 14:40:43
75楼
三相负荷不平衡,肯定会引起中心点电压偏移
回复
fjg20040612
2010年04月15日 22:46:08
76楼
学习
回复
chengzhibo
2010年04月18日 08:36:54
77楼
:victory:
回复
guai_27
2010年04月19日 16:28:23
78楼
个人认为可能是二次侧负载不对称 造成中性点偏移
回复
zhp1025
2010年04月20日 10:40:50
79楼
电压互感器的二次侧回路会有三次谐波存在,这个三次谐波在三角形接法中会有一个流通通道,而在中心点没有接地的星型接法中则因为没有流通回路而影响到电压和电流的波形。
支持六楼
回复
pingwang2625
2010年04月20日 19:02:46
80楼
根本不是中性点接不接地的事.主要是测量回路与互感器中性点不通而已,测量表计在测相电压时,一极是接地的.而N线是利用接地的.