二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
92楼
到底是一次还是二次不接地引起的
回复
93楼
学习了!谢谢讲解
回复
94楼
中性点漂移
回复
95楼
学习了
回复
96楼
学习了,
回复
97楼
中性点不接地系统(10、35KV),测量线电压有用,测量相电压干什么用你?!
中性点不接地系统(10、35KV),经常用到B相接地的!
B接地与N接地对比,对同期来说,有不可比拟的优势。
回复
98楼
:handshake
回复
99楼
谢谢各位同仁了
回复
100楼
漂移
回复
101楼
顶一下
回复