PT二次中性点不接地为甚相电压会不准?
showin3690
showin3690 Lv.10
2009年12月22日 12:04:23
来自于电站工程
只看楼主

二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事

二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
免费打赏
lzq_123
2010年05月16日 12:30:11
92楼
到底是一次还是二次不接地引起的
回复
clw123456
2010年05月17日 20:02:23
93楼
学习了!谢谢讲解
回复
helinhuzh1
2010年05月18日 13:53:22
94楼
中性点漂移
回复
scdcdq163
2010年05月19日 18:53:48
95楼
学习了
回复
zyf1971
2010年05月19日 22:43:38
96楼
学习了,
回复
tcchezhong
2010年05月20日 16:09:41
97楼
中性点不接地系统(10、35KV),测量线电压有用,测量相电压干什么用你?!
中性点不接地系统(10、35KV),经常用到B相接地的!
B接地与N接地对比,对同期来说,有不可比拟的优势。
回复
wto147258369
2010年05月20日 19:55:22
98楼
:handshake
回复
135003399232008
2010年05月22日 13:14:57
99楼
谢谢各位同仁了
回复
csy1967
2010年05月25日 15:07:09
100楼
漂移
回复
michaelwei123
2010年05月26日 15:34:36
101楼
顶一下